+86-18822802390

Keskustelu vuotovirtapuristinmittarin käytöstä

Apr 22, 2023

Keskustelu vuotovirtapuristinmittarin käytöstä

 

1 Arvioimalla, onko vikavirtasuojassa itse
Jos vikavirtasuojaa ei voida ottaa käyttöön tai se on usein suojattu: käytä jakomuuntajassa vuotovirtapihtimittaria AC-kontaktorin tai vuotovirtakatkaisijan lähtöpuolen kolmivaihejohtimien ja nollajohtimien kiinnittämiseen, ja aktivoi vikavirta Suoja on pakkokäyttöinen. Jos vuotovirran puristinmittarin näyttöarvo on yli 300 mA tällä hetkellä, se osoittaa, että vikavirtasuoja on hyvä. Käytä tässä vaiheessa vuotovirtapihtimittaria arvioidaksesi, mikä vaihe vuotaa; Muussa tapauksessa se on korjattava tai vaihda vikavirtasuoja.


2. Selvitä, mikä vaihe ja vaihejohto vuotavat
Irrota jakomuuntajasta nollajohto AC-kontaktorin lähtöpuolella, joka ohjaa pienjännitejohtoa, asenna sitten irrotettu sulakkeen sydän johonkin vaiheeseen ja mittaa vaihe vuotovirtapihtimittarilla. , mitattu näyttöarvo on vaiheen vuotovirran arvo. Mittaa muiden vaiheiden vuotovirta-arvot peräkkäin samalla tavalla.


Jotta laitteeseen ei pääse aiheutumaan suuria virtavaurioita, jotka johtuvat linjassa olevasta vaihejohtimien maadoituksesta (kuten joku käyttää yhden linjan menetelmää yhteen paikkaan varastaakseen sähköä jne.), aseta ensin vaihteisto vuotovirran puristinmittari maksimialueelle testattaessa; jos näytetty arvo on pieni, vaihda vuotovirran puristinmittarin alue milliampeerimittaukseksi.


3 Kun olet määrittänyt vuodon sisältävän vaihelinjan, määritä vuodon paikka
Työnnä jakomuuntajassa tarkastettava vaihejohto sulakkeen sydämeen, irrota nollajohto ja kahden muun vaiheen sulakkeet ja mittaa jännitteenä oleva vaihejohdin vuotovirtamittarilla vuodon sijainnin määrittämiseksi. Tehokkuuden parantamiseksi nousutangon sijainti voidaan valita jonon keskeltä. Havaitsemisen avulla arvioidaan, onko vuotopaikka linjan ensimmäisellä vai toisella puoliskolla, ja sitten havaitaan se linjaosuus, jossa vuotoa epäillään. Analogisesti havainnointialuetta kavennetaan. Lopuksi, tunnista vaihejohtimien tukieristin määritetyllä pienellä alueella ja tunnista käyttäjän liitäntäjohdon vaihejohto, joka on kytketty vaihejohtimeen alueella (se voidaan suorittaa maassa tai kun eristin tunnistetaan samanaikaisesti) vuodon tarkan sijainnin määrittämiseksi.


Pienjännitelinjan voimansiirrossa voidaan havaita myös epäillyllä alueella olevan pienjänniteliittymän vuotovirtapihtimittari. Testattaessa yksivaiheisten käyttäjien vaihejohto ja nollajohto tulee sijoittaa samanaikaisesti vuotovirtapuristinmittarin leukoihin; myös kolmivaiheisten käyttäjien kolmivaihe- ja nollajohtimet tulee laittaa leukoihin samanaikaisesti. Jos vuotovikaa ei ole, kuormitusvirran magneettivuon osoitinsumma on tällä hetkellä nolla, ja myös vuotovirran puristinmittarin näyttöarvo on nolla; jos on vuotovirta, vuotovirran arvo voidaan havaita.


4 Tarkista käyttäjän sisäiset johdot ja laitteet vuotojen varalta


Käytä vuotovirtapihtimittaria mittaamaan vuotovirran arvo käyttäjän syöttöjohdossa ja samalla laita käyttäjän sähkölaitteet ja lamput sisään ja ulos yksitellen ja etsi vuotovirta katsomalla Vuotovirtapihtimittarilla mitattu vuotovirta-arvo Jos kaikki laitteet ja lamput ovat normaaleja tai vuotolaite on vedetty ulos, mutta vuotovirtapihtimittari osoittaa, että käyttäjällä on edelleen vuotovirtaa, voi olla, että käyttäjän jännitelinjassa on vuoto. Asia tulee käsitellä tapauskohtaisesti. Valmiiksi upotetun ja piilotetun putkilinjan vuotovian osalta voidaan käyttää vain linjan vaihdon tai uudelleenjohdotuksen käsittelymenetelmää.


5 asiaa, jotka sinun tulee olla tietoisia
1 Kun etsitään vuotovikoja, pienjännitejohtoa ohjaava AC-kontaktori on pakotettava lähettämään virtaa lyhyen aikaa.


2 Kiinnitä huomiota turvallisuuteen, kun etsit vuotoja. Jonkun on valvottava ja ryhdyttävä turvatoimiin. Kun luet vuotovirtapihtimittarin tietoja, muista pitää turvallinen etäisyys ihmiskehon ja jännitteisten osien välillä. On parasta käyttää HOLD (data hold) -toimintoa vuotovirtapihtimittarissa.


3 Korkealuokkaiset harmoniset häiritsevät pientä määrää vikavirtasuojaimia, mikä voi aiheuttaa niiden toimintahäiriön. Jos asema-alueella on suuria harmonisten lähteiden käyttäjiä, kuten välitaajuisia uuneja, tällaiset käyttäjät tulee tilapäisesti poistaa käytöstä havaitsemisen ajaksi.


4 Vuotovirtapihtimittareiden käyttö on erityisen tehokasta "yksi linja, yksi paikka" sähkövarkaiden löytämisessä, ja sille on ominaista, että vuotovirtapihtimittarit näyttävät suuria arvoja, jotka ulottuvat satoihin milliampeereihin tai jopa useisiin ampeeriin. Tuntemattomia sähkövarastajia voidaan etsiä yllä olevalla menetelmällä, ja sähkövarastamisesta epäillyt voivat mennä suoraan kotitalouksiensa johtoihin tarkistamaan vuotovirtamittarilla.

 