Keskustelua vuotojen tarkistamisen ja sähkön varastamisen ongelmasta puristinampeerimittarilla

Oct 22, 2023

Keskustelua vuotojen tarkistamisen ja sähkön varastamisen ongelmasta puristinampeerimittarilla

 

Puristusampeerimittarin käytön osalta puristusampeerimittarilla tarkistetaan, onko pienjännitelinjoissa vuotoja ja onko linjoissa sähköistä käyttäytymistä. Tärkeimmät toiminnot ovat vuotovirran mittaaminen, vuodon sijainnin arvioiminen ja vuotojen havaitseminen käyttäjien sisäisissä linjoissa ja laitteissa.


Tarkista sähkön vuodot ja varastaminen puristinampeerimittarilla


1. Arvioi, onko vikavirtasuoja normaali.
Irrota jakomuuntajasta pienjännitejohtoa ohjaavan AC-kontaktorin lähtöpuolen vaihejohdon sulake. Jos vikavirtasuoja voidaan ottaa normaalisti käyttöön tällä hetkellä, se tarkoittaa, että vikavirtasuoja on hyvä; Muussa tapauksessa vikavirtasuoja on kunnostettava ja vaihdettava.


2. Mittaa vuotovirta
Irrota jakomuuntajasta nollajohto AC-kontaktorin lähtöpuolella, joka ohjaa pienjännitejohtoa. Sitten, kun irrotettu sulakeydin on asennettu yhteen vaiheeseen, vaihe mitataan puristinampeerimittarilla ja mitattu virta on vaiheen vuotovirta.


Lopuksi mittaa samalla menetelmällä vuorotellen muiden vuotovaiheiden vuotovirta.


Jotta vältetään ilmiö, että instrumentti vaurioituu suuren virran johdosta johdon vaihejohdon maadoituksen vuoksi, ampeerimittari on asetettava ensin suuren virtalohkon päälle tarkastuksen yhteydessä; Jos tunnistusvirta on pieni, vähennä vaihdetta vähitellen.


3. Määritä vuodon paikka
Kun vuodon sisältävä vaihelinja määritetään, voidaan vuodon sijaintia arvioida tarkemmin.


(1) Havainto jakelumuuntajassa.
Jakomuuntajassa kytketään tarkastettava vaihejohto sulakkeen sydämeen ja nollajohdon ja kahden muun vaiheen sulakkeet irrotetaan. Tarkista jännitteinen vaihejohto puristinmittarilla vuodon sijainnin määrittämiseksi.


Tehokkuuden parantamiseksi pylväs voidaan sijoittaa linjan keskelle ja havaitsemisen avulla voidaan arvioida, onko vuotoosa linjan ensimmäisellä puoliskolla vai toisella puoliskolla, ja sitten se voidaan havaita vuodosta epäilty linjaosuus ja niin edelleen havaitsemisalueen kaventamiseksi.


Lopuksi tunnistetaan tietyllä pienellä alueella oleva vaihelinjan pylväseristin ja tunnistetaan tällä alueella olevaan vaihejohtoon kytketyn käyttäjälinjan vaihejohto, joka voidaan suorittaa maassa tai samaan aikaan, kun eriste havaitaan vuodon tietyn osan määrittämiseksi.


(2) Tunnistus käyttäjäyhteydessä.
Pienjännitelinjan voimansiirron tapauksessa puristinmittarilla voidaan havaita myös pienjänniteliittymän liitäntäjohto, jolla on epäilty kantama.


Testattaessa yksivaiheisen sähkön käyttäjien vaihejohto ja nollajohto tulee sijoittaa samanaikaisesti puristinmittarin leukoihin, ja myös kolmivaiheisen sähkön kolme vaihejohtoa ja nollajohto tulee sijoittaa leukoihin. samaan aikaan.


Jos vuotovikaa ei ole, kuormitusvirran ja magneettivuon vektorisumma on nolla, ja myös kiinnitystaulukon osoitus on nolla; Jos on vuotovirtaa, puristusampeerimittari voi havaita vuotovirran.


4. Tarkista, onko käyttäjän sisäisissä linjoissa ja laitteissa vuotoja.
Tarkoituksena on mitata käyttäjän sähkönottolinjan vuotovirta puristinmittarilla ja samalla laittaa ja sammuttaa käyttäjän sähkölaitteet ja lamput yksitellen sekä selvittää vuotolaitteet ja lamput katsomalla. puristinmittarin havaitseman vuotovirran muutoksessa.


Jos kaikki laitteet ja lamput ovat hyvässä kunnossa tai vuotava laite on vedetty ulos, mutta puristinampeerimittari osoittaa, että käyttäjällä on edelleen vuotovirtaa, voi olla, että käyttäjän pienjännitejohdossa on vuoto ja se tulee käsitellä erityiseen tilanteeseen.


Haudatun putkilinjan vuotovirheen osalta voimme ottaa vain hoitomenetelmän linjan vaihdon tai uudelleenjohdotuksen.


5. Tarkista ongelmat, joihin tulisi kiinnittää huomiota sähkövuodoissa ja -varkauksissa.
Vuotovikaa etsittäessä kestää hetken aikaa pakottaa sähköä ohjaamaan pienjännitejohdon AC-kontaktoria.


Vuotovirheitä etsittäessä kiinnitä huomiota turvallisuuteen, sinua on valvottava ja ryhdyttävä turvatoimiin. Huomaa, että kun luet puristinmittarin tietoja, sinun on pidettävä turvallinen etäisyys ihmiskehon ja ladatun osan välillä.

 